xiaoxiao 2016-01-19 13:43:08 | 重慶市 土建 | 922查看 4回答
關于綜合腳手架問題
本工程是一個商業建筑,地下室兩層,每層層高為5.2,地下室外圍是擋土墻,在施工外圍擋土墻時搭的雙排腳手架(在做鋼筋時搭設的),在地下室擋土墻做了防水后,腳手架進行了拆除,土方回填至正負零,然后再搭設腳手架,檐口高度為21米,請問重慶的朋友,這個工程綜合腳手架是怎么計算,是按24米以下定額子目嗎(面積含地下室面積),還是按36米以下的定額子目。我們也咨詢過造價站,造價站回復是按實際搭設的高度,如果是按實際搭設高度,我們實際搭設高度應該是正負零算還是從地下室以下-10.4起算。如果是按-10.4起算,那么剪力墻腳手架是搭到正負零位置已經拆除。如果按正負零起算。施工方說他們開始是從地下室搭設的。我認為作為地下室施工的措施本應該是剪力墻防水施工后必須進行回填的,然后再搭架子的,所以套取24米以下面積含地下室面積。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的情況套用24m以下的腳手架是合理的,施工到正負零是要回填土之后再搭設腳手架的,
2016-01-19 19:41:48
-
重慶的定額我不了解。江蘇這邊綜合腳手架的檐高是按檐口至設計室外標高計算的(這是與13清單相應的)。所以我覺得施工方的要求是不正確的。理由:1、不符合定額規則;2、腳手架是分兩次搭設的,又不是連續從基坑底部搭設到檐口的。要求按這個高度計算很荒唐。如果是從基坑一直搭到檐口的,我覺得應該按照全高計算。3、計算建筑面積時,不用加地下室的建筑面積。施工地下室墻鋼筋的時候搭設的腳手架是個很簡易的支撐架,用來臨時固定外墻筋的。就算加上做防水等其他工序,也不適合整個套綜合腳手架。我們這邊地下室的腳手架是按檐高在12m以內的綜合腳手架定額乘以0.5執行的。希望對你有所幫助。
2016-01-19 21:37:51
-
地上部按高度計算綜合腳手架套24M以內子目。地下部份套12M以內子目腳手架,室外擋土墻按素項計算計單獨套單項腳手架相應子目。
2016-01-20 07:06:01
-
個人觀點,僅供參考,因為施刮位是分兩次搭設的,這個就看你是業主還是施工方了,如果是業主,那你車庫就套12米以內的,因為車庫只?0.4米高,正負零以上的腳手架是回填之后才搭設的,正負零以上套24米以內的,這個比較切合實際。
2016-01-19 19:41:14
-
1,請問下,08定額里超過3.6米層高的樓層,綜合腳手架怎樣記取,還需套滿堂腳手架不。 2.請問下,車庫擋墻搭設了操作腳手架,包含在綜合腳手架里沒有。 3請高手最好拿下依據。謝謝
-
請問老師我們當?shù)啬_手架是以建筑面積計算綜合腳手架,現在施工單位在使用吊籃用作外墻抹灰,請問吊籃的費用能申請簽證嗎?為什么?謝謝
-
請問各位老師,重慶定額綜合腳手架多少米一個標準層,就知道是定額按3.6米編制的,怎么沒有找到呢,謝謝!
-
在重慶08定額里,都按綜合腳手來算,綜合腳手架是在3.6米以下,那么如果再工程中,一棟樓有幾層超過了3.6米,分別是,3.8.和6米,那么怎么套,希望說詳細點
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看