    1.請問下燈具與開關設計圖紙都是畫在一起的是什么意思啊,那又如何計算呢,還有開關邊上寫了個t又代表什么意思啊?? 2.然后第第二張的按鈕跟報警器也畫在一起的是什么意思啊,電線跟接線盒需要預留嗎,怎么預留呢?? 3.最后張的上面那個箱子又是什么箱子啊,圖紙上圖例沒有,文字說明也沒有哦。。 4.最后還有個問題,在安裝中一個房建項目,在計算單棟的的安裝工程量時,室外的空調掛機跟室內的電梯安裝都需要計算嗎,又是怎么計算的呢???? 麻煩哪位大神告知下,急用啊。。。。。

    接線盒

    電梯安裝

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1.請問下燈具與開關設計圖紙都是畫在一起的是什么意思啊,那又如何計算呢,還有開關邊上寫了個t又代表什么意思????一般燈具與開關畫在一起的,大部分是壁燈和開關,因為它們是在同一位置，只是高度不同?。按照圖紙標注的燈具及開關的高度計算垂直部分的管線。開關邊上寫了個t字,這是延時開關,這個燈具與開關畫在一起,且沒有墻,那這個開關是和燈具在一起的,這個燈應是感應燈。

     2.然后第第二張的按鈕跟報警器也畫在一起的是什么意思啊,電線跟接線盒需要預留嗎,怎么預留呢??按鈕和報警器也是在同一位置,按鈕與報警器的安裝高度不同,按照按鈕和報警器的安裝高度預留接線盒。

     3.最后張的上面那個箱子又是什么箱子啊,圖紙上圖例沒有,文字說明也沒有哦。。這是接線端子箱。

     4.最后還有個問題,在安裝中一個房建項目,在計算單棟的的安裝工程量時,室外的空調掛機跟室內的電梯安裝都需要計算嗎,又是怎么計算的呢???? 室外的掛機與室內機屬于一個整體,安裝空調必須安裝室外機,室外機不單獨計算,含在空調的安裝子目中。電梯安裝必須由有資質的電梯安裝單位施工,房建施工單位不計算電梯的安裝的,相應空調也應由有相應資質的安裝單獨施工。

    2016-01-11 08:12:34 

  • 1.請問下燈具與開關設計圖紙都是畫在一起的是什么意思啊,那又如何計算呢,還有開關邊上寫了個t又代表什么意思???? 2.然后第第二張的按鈕跟報警器也畫在一起的是什么意思啊,電線跟接線盒需要預留嗎,怎么預留呢?? 3.最后張的上面那個箱子又是什么箱子啊,圖紙上圖例沒有,文字說明也沒有哦。。 4.最后還有個問題,在安裝中一個房建項目,在計算單棟的的安裝工程量時,室外的空調掛機跟室內的電梯安裝都需要計算嗎,又是怎么計算的呢???? 麻煩哪位大神告知下,急用啊。。。。。

    --:1.開關和燈具本來就是一套圖的,可以知道他們的具體位置。,帶t的開關是延時開關

    2.第二章圖是消防報警工程,聲光報警器和消火栓起泵按鈕位置靠近,每個設備都有一個線盒

    3.圖中是消防接線箱和弱電接線箱

    4.電梯和空調室外機單獨計算,單獨套定額


    2016-01-11 08:16:09 

  • 答:1.帶t的開關是延時開關,延時開關和燈具安裝在一起,不需要再另外計算管線。

    2.聲光報警器和消火栓起泵按鈕安裝在同一個位置,但安裝高度不同,聲光報警器一般在2.2米,消火栓起泵按鈕一般在1.5米,所以要計算這一段立管的管線和接線盒。

    3.圖中是層消防接線箱、弱電接線箱。

    4.空調機,管線計算到室內空調機位置,空調室內機至室外機之間,不用另外計算管線

    電梯要計算到電梯電源箱的管線,電梯控制箱到電梯的管線由電梯施工單位計算;

    2016-01-11 11:15:27 

  • 是單極限時開關,也就是聲控?/p>