關于電氣導線子目
1.管內穿線 照明線路 導線截面(mm2以內) 銅芯2.5 2.管內穿線 多芯軟導線(芯以內) 二芯 導線截面(mm2以內) 2.5 以上為定額子目,當導線為BV-2.5套取序號1子目;為BV-2*2.5時,有人說套子目1,工程量X2,是否正確? 在請問,導線為BV-5*1.0如何套取子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納導線的種類不同所套的定額也不同,要正確對應,比如BV線就要套管內穿線 照明線路 導線截面(mm2以內) 定額子目,這個子目是以單線計算工程量的,導線為BV-5*1.0就套取1.0線定額子目的,工程量長度為你量好的圖上長度*5。如果是RVS軟線就要套多芯軟導線(芯以內) 二芯 導線截面子目,工程量是以整個二芯長來計算的,而不是按單芯來計算。
2016-01-07 11:42:02
-
1.管內穿線 照明線路 導線截面(mm2以內) 銅芯2.5 2.管內穿線 多芯軟導線(芯以內) 二芯 導線截面(mm2以內) 2.5 以上為定額子目,當導線為BV-2.5套取序號1子目;為BV-2*2.5時,套子目1,工程量是不需要X2的,它是不正確的,因為秪是以 單芯導線計算的,如果是2*2.5 就要*2的,導線為BV-5*1.0就套取2.5平米線定額子目的。
2016-01-07 11:35:58
-
BV-2*2.5時,有人說套子目1,工程量X2,是正確。導線為BV-5*1.0,套取1.5以下的電線子目,工程量*5.
2016-01-07 11:32:45