ygm 2015-12-29 17:12:06 | 河南省 土建 | 4472查看 3回答
CFG樁截樁頭的問題
跟業(yè)主對量,關于CFG樁的500mm的超灌有了爭議,甲方說投標報價時綜合單價已經包含了超灌那部分,說樁長只能算到設計標高;我們是在設計標高基礎上加了500的超灌來計算長度的;現(xiàn)在的問題是甲方不給我們超灌那500的樁,這個怎么給他解釋呀?這個最好是了解河南地區(qū)定的和清單的回答,比較急,要有理有據(jù)。謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
清單工程量灌注樁是按設計樁長度或根計算,套定額工程量是
包括超灌長度,這部分超灌長度費用綜合到清單的綜合單價內。
2015-12-29 20:56:51
-
查清單單價中是否含超灌量的費用。
2015-12-30 05:22:35
-
如果是清單報價,樁長只能算到設計標高,超灌部分的費用考慮到單價當中。
如果是定額計價,樁長等于設計標高+500
2016-01-02 15:48:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看