星藍 2015-12-27 19:16:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1367查看 2回答
樁基礎箍筋問題
樁基礎大樣圖上標注的樁頂部,L=3倍樁徑(樁徑為ф800),范圍內的箍筋為ф10@100,而樁基表上標注的箍筋為ф8@100/200,箍筋加密區為2000mm,請問樁基表上的加密區箍筋與樁基大樣表上的標注有沒有沖突,還是說樁頂部分,既有ф8@100螺旋箍,也有ф10@100螺旋箍。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的問題最好是請設計給出解釋,一般不會有這樣重復布置得
2015-12-27 19:29:26
-
樁基礎大樣圖上標注的樁頂部,L=3倍樁徑(樁徑為ф800),范圍內的箍筋為ф10@100,而樁基表上標注的箍筋為ф8@100/200,箍筋加密區為2000mm,請問樁基表上的加密區箍筋與樁基大樣表上的標注有沒有沖突,還是說樁頂部分,既有ф8@100螺旋箍,也有ф10@100螺旋箍。
這個應該是設計出現了矛盾,你要問一下設計以哪個為準的
2015-12-27 21:54:06