-
高 2015-12-26 23:22:20 | 廣東省 安裝 | 12220查看 6回答
想問下如下圖T接箱內部需不需要算電纜頭?如果需要怎么計算呢?
是不是可以這樣算(T接箱內部):2個95的電纜頭,1個16的電纜頭 幫幫我!謝謝大家
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖T接箱內部需要算電纜頭,按T接電纜根數計算的,你這個就是5個電纜頭。
2015-12-27 06:33:20
-
已采納你好:每個T接箱內有二個5*95mm2的電纜頭,是主電纜,引上、引下的,有一個5*16mm2的電纜頭,到電表箱的。
2015-12-27 08:16:54
-
已采納
T接箱內部只能計算1個16MM2的電纜頭,立向主電纜頭不需計算。
2015-12-27 08:43:44
-
已采納T接箱內部只能計算T接端子,不能計算電纜頭,設計中已經明確接纜方式T接,計算方式:T接電纜端子一相為一個。就是每個T接箱內有5個T接端子,每個電表箱處計算一個ZR-YJV5*16的電纜終端頭即可。
2015-12-27 10:46:47
-
已采納首先要了解工藝,T接不做電纜頭,是直接剝皮壓線,所以也無需計算。這個用T接箱,你就計算個數就行。 里邊的T型端子含在T接箱的安裝里。
2015-12-27 13:09:47
-
已采納T接箱內部不需要計算電纜頭,只需計算五個T接端子即可。
2015-12-27 19:06:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看