wangjun_ls 2015-12-23 21:55:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4797查看 2回答
關于四川地區樓層設置里的搭接問題
我省定額規定除設計規范搭接外,其他施工搭接不計算工程量。因此我地區這么多年來按廣聯達和造價站的意思搭接設置都一直清零。請問:1、什么是設計及規范搭接,什么是施工搭接?2、樓層設置里的搭接到底是什么搭接?具體影響那些部位的鋼筋量?2、搭接清零是否合理是否符合規范要求?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
規范搭接釋義:但凡結構構件圖元必須按照規范要求執行,比如豎向構件搭接為每層每根縱筋設置一個搭接。橫向構件則為允許的搭接區域方能搭接等等;設計搭接與規范搭接基本雷同;而施工搭接則是綜合考慮施工的便捷性和規范性,比如依據鋼筋出廠的定尺長度8、10、12m等考慮借料的預制鋼筋搭接,同時還要考慮符合規范和設計要求。
建議您按照軟件默認定尺應該沒問題的,修改接頭形式即可
2015-12-24 08:23:08
-
我省定額規定除設計規范搭接外,其他施工搭接不計算工程量。因此我地區這么多年來按廣聯達和造價站的意思搭接設置都一直清零。請問:1、什么是設計及規范搭接,什么是施工搭接?2、樓層設置里的搭接到底是什么搭接?具體影響那些部位的鋼筋量?2、搭接清零是否合理是否符合規范要求?
親,鋼筋搭接有超定尺長度的搭接,有節點處的搭接(如框架梁下部筋在柱支座處的搭接,梁上部架立筋與支座加筋的搭接、柱鋼筋底層筋伸入上層樓層的搭接),鋼筋超定尺長度的搭接、節點處的搭接都是規范搭接,如11G101圖集中的節點處的搭接就是規范搭接。但施工單位為了節約材料所發生的鋼筋搭接,其搭接長度不另行計算。
樓層設置里的搭接是超定長訴的搭接和節點處的搭接,不能清零,如清零會直接影響鋼筋的計算結果。
但現行鋼筋實際接頭形式較多,(如鋼筋的電渣壓力焊,套筒錐螺紋,套筒直螺紋,套筒冷擠壓、閃光對焊等),有些接頭定額例有相應的子目,若采用括號內上述接頭方式,也就很少存在鋼筋的搭接。
希望對你有幫助。
2015-12-24 10:12:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看