匿名用戶 2012-11-29 18:05:37 | 河南省 安裝算量GQI | 1319查看 3回答
安裝算量識別配管
在安裝算量里邊,電氣配管識別的時候,所有的回路都是分開穿管的,但由于橋架的緣故,橋架內只有一根線表示配管,在實際的識別過程中,所有回路在這個地方都用這一根線識別,該怎么處理呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架內包含了多個回路的導線,識別起來是比較麻煩的,需要一個回路一回路識別。其操作是: 1.先用“標識識別”識別、定義配電柜和分路配電箱及分路配電箱的連接導管導線,再用“選擇識別”識別、定義橋架(注意導管與橋架的標高一定要相同并連接)。 2.先設置導線的起點,打開“設置起點”下的“設置起點”,將光標移至要設置的起點上,當光標變為手指標時左擊,在彈出的窗口中勾選“立管”和“起點標高”項,確定則起點設置完成。 3.再選擇各回路的導線起點,打開“設置起點”下的“選擇起點”,在圖中選擇第一回路配電箱頂?shù)膶Ч堋S覔?,在彈出的窗口中點選紅色實心圓點(此時橋架線變綠色),點擊“確定”則完成導線的識別。(保存和匯總后可以打開“查看工程量”功能進行查看)。 4.用第3點操作方法對其他分回路進行識別即可。
2012-11-29 22:04:00
-
可以用組合管道來處理
2012-11-30 00:19:35
-
用組合管功能可以解決
2012-11-29 18:12:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看