匿名用戶 2015-11-22 01:42:41 | 廣東省 其他專業 | 1578查看 3回答
梁中配置了彎起鋼筋還需要驗算最小配筋率嗎?
在復核粱的斜截面承載力過程中,該粱已經有彎起鋼筋,那還需要算是否滿足最小配箍率嗎?問題補充:那驗算后發現不滿足最小配箍率,是不是說明這粱不滿足要求?但是配了彎起鋼筋后不是能增強抗剪能力嗎?這個彎起鋼筋對配箍率沒有影響嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納也是需要滿足最小配箍率的,否則沒辦法保證穩定性
2015-11-22 07:19:45
-
梁中配置了彎起鋼筋,還是需要驗算最小配筋率
2015-11-22 07:13:18
-
在復核粱的斜截面承載力過程中,該粱已經有彎起鋼筋,那還需要算是否滿足最小配箍率嗎?
在復核梁的斜截面承載力過程中,該梁已經有彎起鋼筋,也需要算是否滿足最小配筋率的.否則你不知道是否能滿足需要.
2015-11-22 09:53:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看