binggeges 2015-11-17 10:40:20 | 河南省 土建 | 2559查看 2回答
衛(wèi)生間防水面積怎么算
如果衛(wèi)生間立面防水做1.8米高,定額上說立面高0.5m以下算在平面防水里,那么算立面防水的時候是按照1.8米高計算面積,還是按照1.3米高計算面積
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果衛(wèi)生間立面防水做1.8米高,定額上說立面高0.5m以下算在平面防水里,那么算立面防水的時候是按照1.8米高計算面積。
定額上說立面高0.5m以下算在平面防水里只是立面高度在0.5m以內(nèi)時按平面考慮【定額綜合考慮了】,但立面高度超過0.5m時立面全部按立面考慮套立面定額,所以應按照1.8米高計算立面面積。
2015-11-17 19:29:31
-
按1.8m計算
2015-11-17 14:59:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看