Olive 2015-11-15 10:32:27 | 廣東省 土建 | 6120查看 1回答
高壓旋噴樁復噴需要計算工程量嗎?
下圖為高壓旋噴樁的原始記錄。 第97號樁長記錄那里打個叉是什么意思? 第116號、115號樁復噴工程量與樁長相同是什么意思?這三根樁的復噴需要計算工程量嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
高壓旋噴樁復噴不需要計算工程量,高壓旋噴樁定額已綜合接頭處的復噴工料。
你這個高壓旋噴樁的原始記錄。 第97號樁長記錄那里打個叉是不合格,重新噴,第116號、115號樁復噴工程量與樁長相同也是不合格重噴,這三根樁的復噴預算都需要計算工程量。2015-11-16 07:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看