Ivan 2015-11-14 17:27:49 | 廣東省 安裝 | 19900查看 4回答
焊(壓)銅接線端子子目應該套在什么清單上???
無端子外部接線、有端子外部接線、焊(壓)銅接線端子這些子目應該套在什么清單上???是套在相對應的導線清單上嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,這些不用單獨套清單項。配電箱清單項包含此工作內容,組在配電箱清單項下即可。
2015-11-14 20:39:17
-
這些都是單獨的清單項不用套在其它清單子目下。
2015-11-14 19:48:10
-
首先可以肯定的是電纜的終端頭工程量已經包含了焊、壓接端子,規(guī)范上是這么定義的大于或等于BV-10mm2的銅芯線結合隊伍的施工工藝可以套用焊銅接線端子或壓銅接線端子,小于等于6mm2根據工程實際施工情況套用外部接線端子,一般情況下小于或等于6mm2套用無外部接線端子相應定額子目
2015-11-14 20:34:57
-
配線:ZRBV-16mm2
1、配線形式:管內穿線
2、線纜(含接線端子)供應、安裝及其他一切相關工作
像這樣,在清單中描述,然后在清單下套定額
2015-11-16 11:10:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看