alname3 2015-11-13 08:52:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9016查看 2回答
等強對接焊是不是電渣壓力焊?
圖紙要求框架梁、柱、抗震墻暗柱內的縱向鋼筋采用機械連接或等強對焊接; 1、等強對焊接是不是電渣壓力焊? 2、按照此要求 梁的所有鋼筋(直徑20及以下的)GGJ中且不都不能設置為綁扎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙要求框架梁、柱、抗震墻暗柱內的縱向鋼筋采用機械連接或等強對焊接; 1、等強對焊接是不是電渣壓力焊? 【對焊是水平構件使用的,電渣壓力焊是柱墻等豎向構件使用的】2、按照此要求 梁的所有鋼筋(直徑20及以下的)GGJ中且不都不能設置為綁扎【可以這樣理解,使用機械連接或焊接】?
2015-11-13 09:19:08
-
圖紙要求框架梁、柱、抗震墻暗柱內的縱向鋼筋采用機械連接或等強對焊接; 1、等強對焊接是不是電渣壓力焊?----------------是包括的。 2、按照此要求 梁的所有鋼筋(直徑20及以下的)GGJ中且不都不能設置為綁扎?-------------設計提出優先,也可以根據實際情況和設計及建設單位確定具體的連接方式。
2015-11-13 09:20:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看