大唐小火車 2015-11-03 11:11:30 | 河南省 土建 | 3147查看 4回答
衛生間防水上翻
我想知道的是衛生間地面做防水時上翻了300高,然后衛生間墻面也做防水涂料,那么這300高的墻是計算一次還是重復計算兩次,是地面時計算一次面積,然后墻面是再計算墻面的防水,還是墻面直接就從300高以上計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我想知道的是衛生間地面做防水時上翻了300高,然后衛生間墻面也做防水涂料,那么這300高的墻是計算一次還是重復計算兩次,是地面時計算一次面積,然后墻面是再計算墻面的防水,還是墻面直接就從300高以上計算
按照實際做了兩遍,當然要算兩遍的量,把地面防水上翻300高的面積并入到地面中,然后再計算墻面的防水面積.
2015-11-03 17:08:38
-
我想知道的是衛生間地面做防水時上翻了300高,然后衛生間墻面也做防水涂料,那么這300高的墻是計算一次還是重復計算兩次,是地面時計算一次面積,然后墻面是再計算墻面的防水,還是墻面直接就從300高以上計算
計算一次即可
2015-11-03 17:08:51
-
我想知道的是衛生間地面做防水時上翻了300高,然后衛生間墻面也做防水涂料,那么這300高的墻是計算一次還是重復計算兩次,是地面時計算一次面積,然后墻面是再計算墻面的防水,還是墻面直接就從300高以上計算
——:衛生間上翻要計算一次
您墻面防水也是要從地面開始計算的,這是兩次的算量
2015-11-03 17:09:01
-
墻面防水涂料從墻底開始計算!
2015-11-03 17:12:30