匿名用戶 2015-10-29 08:10:42 | 廣東省 其他專業 | 1705查看 4回答
鋼筋搭接長度
請問二級抗震,三級12厘鋼筋,c35混凝土,它的搭接長度是多長呢?還有可以在圖集上幫我標注出是怎樣計算它的長度的嗎?先謝了!問題補充:接頭率是百分之一百的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納搭接lle還要知道接頭百分率
2015-10-29 11:03:34
-
你好:先算到錨固長度
Lab代表基本錨固長度,
Labe抗震基本錨固長度,
La受拉鋼筋錨固長度,
Lae抗震錨固長度。
它們之間的關系為La=Lab*ζa;Lae=La*ζae。
La=Lab(32d)*1;Lae=La(32d)*ζae(1.15)=36.8=37d.二級抗震,三級12厘鋼筋,c35混凝土,它的搭接長度是多長呢?
接頭百分率25%時=37*1.2*12=533
接頭百分率50%時=37*1.4*12=622
接頭百分率100%時=37*1.6*12=710
2015-10-29 11:19:51
-
2015-10-29 11:01:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看