ZC 2015-10-23 16:30:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 3194查看 3回答
關于電纜預留規定問題
關于 2 4 10這三項 幫忙解析下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第二條就是電纜從室外進入到室內,一般非一家施工或考慮穿墻,要預留。
第四條就是變電所內電纜進出的線都要預留長度1.5米,因為墻體厚度和設備位置沒有那么精確。
第十條就是接變壓器要預留,這個很好理解,反正一頭接頭或兩面接頭,都要預留。
2015-10-23 17:34:27
-
關于 2 4 10這三項 幫忙解析下
1、2條室外電纜引到墻外皮,在增加2.0m的長度。
2、4條電纜引到到變電所元器件,在增加1.5.m的長度
3、10條電纜引到到變壓器,在增加3.0m的長度
2015-10-23 16:37:43
-
你是需要解釋什么內容,這應該說是沒有必要才作什么解釋了吧,在項目中已經明確該部位的預留規則。
2015-10-23 21:51:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看