藝 2015-10-20 21:27:53 | 重慶市 安裝 | 10587查看 1回答
消防控制中心出來手動啟動多線控制線是怎么回事
請問從消防控制中心出來手動啟動多線控制線 ,在系統圖上面看見在控制風機模塊的有報警 電源 手動控制線 但是在平面圖上卻只有報警和電源線 則沒有手動控制線,但是圖上的手動控制線是從消防中心出來到端子箱 然后就畫到了每個防火分區的風機控制箱去,請問我是應該怎么計算 手動控制線 ,按照平面圖計算到防火分區的每個風機箱處,還是設計畫掉了 ,從防火分區箱到風機控制模塊處的線,那是否可以理解為手動控制線是從消防控制中心出來到端子箱到分機箱然后在去到 分機模塊處
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、手動控制線是從消防控制中心的消防控制柜→風機控制柜(是否經過端子箱、分機箱具體看圖紙),手動控制線就是在消防控制室直接手動啟、停風機的。
2、“平面圖上卻只有報警和電源線 則沒有手動控制線”這個問題,可以看一下圖紙,是否在消防干線圖紙中,如果沒有,可以請甲方或設計補充。
2015-10-21 08:22:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看