周易 2015-10-19 11:55:49 | 上海市 安裝 | 2833查看 3回答
上海2000定額電纜敷設及電纜端頭定額如何套???
、上海2000定額里的電纜敷設是按四芯以上或以下分類的,套取后是否需要人工乘系數,接地線是否算是1芯?例如WDZD-YJY-4*25+1*16 算四芯還是五芯。電纜頭制作是否也需乘系數?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額是按照4芯編制的,5芯電纜定額子目乘以1.3的系數,例如WDZD-YJY-4*25+1*16是按照5芯電纜計算;電纜頭制作定額是按照鋁芯編制的,所以銅芯電纜頭定額子目需要乘以1.2的系數,5芯銅芯電纜頭另外在需要乘以1.2的系數,即1.2*1.2=1.44的系數
2015-10-19 12:22:55
-
已采納定額里的電纜敷設是按四芯以上或以下分類的,套取后是否需要人工乘系數,超過4芯可以增加系數,定額中有說明;接地線也算是1芯;例如WDZD-YJY-4*25+1*16 就是五芯。電纜頭制作不按芯數乘系數,銅芯電纜按規定乘系數,鋁芯電纜不乘系數。
2015-10-19 15:27:22
-
已采納
、上海2000定額里的電纜敷設是按四芯以上或以下分類的,套取后是否需要人工乘系數,接地線是否算是1芯?
回復:四芯不需要乘以系數,接地線當然要算做1芯。
例如WDZD-YJY-4*25+1*16 算四芯還是五芯。電纜頭制作是否也需乘系數?
回復:這根電纜是5芯電纜,按定額規定要乘以系數,你可以查閱一下定額章節說明。
電纜頭的制作也同5芯電纜一樣乘以系數。
2015-10-19 16:20:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看