伍壹壹工作室 2015-10-19 11:17:00 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1087查看 3回答
鋼筋算量 暗柱和剪力墻的問題
你們好,請問一下,就是 畫完暗柱以后要畫剪力墻,那剪力墻是要把整個暗柱都給包起來畫,還是說只需要畫圖紙上有標的那一部分呢。 還有一種情況就是只有暗柱,周邊是沒有剪力墻的,這樣的情況的話 那這個暗柱里面需要畫剪力墻嗎,還是說不管呢。謝謝 有沒有具體的案例或分析呢,,因為我試過 有一些單獨的暗柱然后里面畫了剪力墻 是沒有鋼筋量 但是 有的單獨的暗柱 里面畫了剪力墻以后有鋼筋量 所以這樣很矛盾啊?。?/div>全部回答 (3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你們好,請問一下,就是 畫完暗柱以后要畫剪力墻,那剪力墻是要把整個暗柱都給包起來畫,還是說只需要畫圖紙上有標的那一部分呢。還有一種情況就是只有暗柱,周邊是沒有剪力墻的,這樣的情況的話 那這個暗柱里面需要畫剪力墻嗎,還是說不管呢。謝謝有沒有具體的案例或分析呢,,因為我試過 有一些單獨的暗柱然后里面畫了剪力墻 是沒有鋼筋量 但是 有的單獨的暗柱 里面畫了剪力墻以后有鋼筋量 所以這樣很矛盾啊??!
你好:暗柱里必須畫上剪力墻,否則軟件里計算好多地方有問題。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟夹板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算獨立的暗柱內也要畫剪力墻,否則板的鋼筋沒有支座;連梁與暗柱連接時連梁里沒有輸入側面筋信息時,軟件里不會計算連梁范圍內的水平筋。
2015-10-19 11:23:00
-
必須覆蓋的。。這樣是按照圖集來的,看下圖對比。。第一張圖是剛接觸暗柱、第二張圖是軸線、第三張圖是暗柱外邊 【你可以一道墻一道墻檢查,上面是同一道墻三種畫法,都是一樣的】 那說明是一道墻,肯定要畫通,通長畫
2015-10-19 11:19:09
-
回答:剪力墻要畫通暗柱內。
2015-10-19 11:30:22
-
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看