平行線 2015-10-13 17:14:00 | 廣東省 安裝 | 861查看 1回答
通風空調工程
1.室內凈高4.65m,造型吊頂32m,3.4m,沒有空調排風系統圖,采用天花盤管機,圖紙未標注管道,全熱交換機,室外機安裝高度? 散流器,空調送風口嵌入天花,計算鍍鋅鐵皮時,應該除了計算水平方向面積,豎直方向如何確定?吊頂式全熱交換機與吊頂距離、樓板距離? 風管豎直方向高度是不是管道中心線高度減去散流器或盤管機(吊頂)高度?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,四面出風天花盤管機做法是嵌在吊頂上,風口都是自帶的,是一套
只需計算盤管機及吊架即可。室外機一般安裝在樓頂或者落地安裝
如果不是四面出風的,則需計算散流器,連接散流器的軟接。
豎直風管計算是水平風管高度至吊頂的高差?
2015-10-13 19:40:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看