新人小李 2015-10-10 19:07:54 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 6回答
窗口離地高度的問題
現場施工用卷尺從地面到窗臺壓頂是1000,圖紙剖面圖是900,建筑標高和結構標高相差-.0100?,F(xiàn)場施工的做法包含樓地面。鋼筋軟件怎么輸入窗離地高度是900還是1000
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現場施工用卷尺從地面到窗臺壓頂是1000,圖紙剖面圖是900,建筑標高和結構標高相差-.0100?,F(xiàn)場施工的做法包含樓地面。鋼筋軟件怎么輸入窗離地高度是900還是1000?
答:
1.在GGJ2013中窗離地高度最好是1000,其實900和1000都不影響計算結果;
2.在鋼筋軟件中,使用的標高為結構標高,但門窗洞口的‘離地高度’屬性則自動取結構標高差,然而在圖形軟件中,我們用的標高為建筑標高,則門窗洞口的‘離地 高度’屬性自動取建筑標高差!
3.為了計算準確,在鋼筋軟件中,我會手動修改門窗洞口的離地標高,為什么要改呢:舉個例子:一個窗口,離地900,頂部正好以 框架梁代替過梁,砌體墻體,如果你不改門窗標高,你三維下會看到窗的上平會有一部分砌體,這個砌體厚度正好是結構和建筑標高的差值; 將工程導入圖形中,標高更改后,門窗口的標高不用更改的,只將首層底標高改為0即可,窗口及梁的標高同時跟著改變的,只是將基礎上一層的層高加上建筑標高 與結果標高的差即可。
2015-10-10 20:42:34
-
按設計要求的離地900設置就可以了,當鋼筋抽樣導入到圖形算量,軟件就可以識別建筑標高了。
2015-10-10 20:45:03
-
900是正確的。建筑標高和結構標高相差0,1剛好相符。
2015-10-10 20:53:53
-
鋼筋軟件中設置1000.
2015-10-10 20:57:52
-
現場施工用卷尺從地面到窗臺壓頂是1000,圖紙剖面圖是900,建筑標高和結構標高相差-.0100?,F(xiàn)場施工的做法包含樓地面。鋼筋軟件怎么輸入窗離地高度是900還是1000-------------鋼筋軟件中輸入窗離地高度是1000,因為建筑標高和結構標高相差100的。
2015-10-11 06:54:09
-
你好,在計算鋼筋設置中窗臺離地高度按1米設置
2015-10-11 00:54:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看