匿名用戶 2015-10-07 19:19:08 | 廣東省 其他專業 | 3188查看 5回答
廣東鋼筋籠吊筋的問題
鋼筋籠吊筋是否包括在措施費中?算鋼筋籠鋼筋時是否把吊筋一起算進去?鋼筋籠縱筋長度超過鋼筋出廠長度時搭接的鋼筋是否需要計算?因為定額P208最后一條”已包括鋼筋出廠長度定尺引起的鋼筋非設計接駁”有規定了,可是還是很多人都說需要計算,到底該不該算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:一、鋼筋籠吊筋,沒有包括在措施費中,應按設計要求長度計算工程量,并入到樁鋼筋中套定額。二、非設計接駁已含在定額中,不另行計算。如果另行計算,給我審計時,一定把它扣除。
2015-10-07 20:36:38
-
你“吊筋”是否是鋼筋籠的安裝,這并不是措施費中的項目啊。這是在相應子目時,就是已經包括相應的超重設備的費用。工作內容:鋼筋制作、綁扎、安裝、鋼筋網片(籠)起吊、焊接、安放。鋼筋籠縱向鋼筋的是不能另外計算搭接計算。
2015-10-07 21:24:48
-
1.我認為鋼筋籠吊筋應該包括在措施費中,它屬于按照施工方案記取的措施費的項目,關鍵是你有沒有報審施工方案呀,如果沒有報審施工方案,還是計算上吧,不然就漏項了。如果報審了施工方案就要按照施工方案上的標示計算,也要計算吊鉤的;
2.【已包括鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁】,這句話已經很明確的告訴了我們不需要計算。比如鋼筋是9米的吧,人家已經包括了9米的長度引起的搭接。2015-10-07 20:36:37
-
1.如鋼筋籠有吊筋應并入鋼筋籠內計算
2.鋼筋籠搭接(綁扎或焊接)已含在定額內,但設計規定其它搭接除外,見下來自定額說明) 6、鋼筋安裝按手工綁扎和點焊考慮。如設計要求不同時,按設計要求套相應子目計算。(以上供參考)
2015-10-08 08:13:38
-
答:如果室內清單計價,13清單已經很明確 措施鋼筋(如馬蹬筋、吊筋等0計入鋼筋工程量內)
如果是定額計價按定額計算規則,一般也是可以計算鋼筋工程量的。
關于鋼筋籠縱筋搭接問題既然定額已經在消耗量內綜合考慮了鋼筋定尺引起的接頭因素,那么
鋼筋工程量就不能再計算了。
2015-10-13 07:33:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看