-
匿名用戶 2012-12-20 10:41:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 2回答
為什么提示與首層重疊布置?
基礎層設置的柱標高為基底(-3.0)--層頂(-0.05),首層為層底(-0.05)--層頂(2.95),為什么有幾個柱再計算鋼筋匯總時老是提示與首層重疊布置,把標高改了還是那樣,求解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“把標高改了還是那樣”,你是在哪里改的?要雙擊出錯的柱名稱,即選中了出錯的柱,然后在屬性里修改標高,這樣才算修改成功。
2012-12-20 10:49:33
-
為什么有幾個柱再計算鋼筋匯總時老是提示與首層重疊布置,把標高改了還是那樣? 你雙擊出錯的暗柱,點開屬性看一下,標高是不是有問題。你修改標高應該是在繪圖界面選中了構件修改。
2012-12-20 10:48:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看