匿名用戶 2015-10-06 09:00:44 | 廣東省 其他專業 | 3607查看 7回答
室內天棚不裝修能計算滿堂腳手架么?里腳手架呢?
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:應該不可以。一般計算滿堂腳手架的基本前提
1)高度超過3。6米
2)頂棚做吊頂,或者抹灰
2015-10-07 08:12:49
-
你好,室內天棚不裝修是不計算滿堂腳手架的,
2015-10-07 01:10:43
-
室內天棚不裝修不能計算滿堂腳手架,墻面裝飾可以計算里腳手架。
2015-10-06 09:21:55
-
室內天棚不裝修能計算滿堂腳手架么?里腳手架呢?
室內天棚不裝修不能計算滿堂腳手架的.可以計算里腳手架.
2015-10-06 11:17:22
-
廣東定額是分兩塊并根據不同情況進行計算:
22.1 建筑物腳手架工程
..........................
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
22.2 單獨裝飾腳手架工程
...............
22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
22.2.12 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。
22.2.13 靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設中心線長度乘以寬度2m以面積計算。
2015-10-06 09:13:05
-
答:滿堂腳手架是按樓層高而確定是否搭設的,超高時就計算。3.6米內的層高,計算里腳手架。結構與裝修共用的。
2015-10-06 09:13:36
-
3.6m以內的裝飾工程不能計算滿堂腳手架。
2015-10-06 14:50:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看