匿名用戶 2015-09-30 11:10:18 | 河南省 土建 | 3115查看 6回答
我預算出的砼量比實際少快150立方米,怎么辦?
我預算的基礎的砼量是1500立方米(圖形算量算出的凈量)。但是實際讓商砼公司拉了1650立方米,才澆筑完成。即便我乘以1.015的損耗,還是差距很多。為什么會差距這么大呢? 我預算出的量就那么多,但是實際我們卻澆了這么多. 那我們不是虧大了嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:
1.現在的商砼站好多都是缺斤短兩的不夠數,這就要求澆筑混凝土的時候,施工員一定要嚴格把關;
2.一定要讓商砼車卸料干凈再走,好多商砼車出廠的時候是經過嚴格把關控制的,是足額發放的??墒窃诂F(xiàn)場,他們好多車都是沒有把混凝土卸完就跑了,然后他們出去再賣錢。這種事情我見過很多。
3.施工損耗的因素,基本可以排除,掉地上的混凝土等等占的很少;
4.混凝土不夠用的情況一般多發生在澆筑頂板的時候,頂板的厚度是不是控制好了。
2015-10-01 00:33:07
-
因為商品砼所送的量每次都不夠,一般一車為8方,實際送到兩岸現場的砼量都不到8方,因此就產生了新異。
2015-09-30 11:30:05
-
我預算的基礎的砼量是1500立方米(圖形算量算出的凈量)。但是實際讓商砼公司拉了1650立方米,才澆筑完成。即便我乘以1.015的損耗,還是差距很多。為什么會差距這么大呢? 我預算出的量就那么多,但是實際我們卻澆了這么多. 那我們不是虧大了嗎?
做預算一般是按照設計的圖紙圖示尺寸計算出來的,在實際施工時,支模的偏差,澆筑時標高控制,澆筑時浪費多少等也直接影響著用砼量的多少,另外,一般商砼都是按重量來計算的,如果砼坍落度較大時,也會影響砼的實際量,在實際澆筑時,特別是板面積較大時,如果控制不好標高,厚度每加高1CM,大面積澆筑就會多很多方的。所以只要你計算正確,差多少砼與實際這些因素都有關系的。
2015-09-30 14:27:02
-
1、支模尺寸有偏差,大一點用的混凝土就多。2、商砼車送的方量不夠,收量要注意。泵送的吧不太好收量,塔基吊的就數料斗,工地的施工人員應該有豐富的經驗來控制商混車送的量不夠的問題。
2015-09-30 11:32:04
-
你好,我認為預算量同實際澆筑量相差10%的差距實在是太大了,上面各位說的都是有道理的,但是都不足以支持10%的量差,如果你計算的沒有問題,澆筑過程中也沒有啥太大問題的話,那就只有一種解釋,就是商砼公司計量有問題或者他的重量換算體積的系數大了。建議同商砼公司探討一下這個問題。
2015-09-30 16:51:52
-
1:砼商場家共料時量不足。
2:施工澆筑時損耗過大。
多種原因造成的。
2015-09-30 20:43:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看