  • 電氣管線穿梁時候 預埋鋼套管 套定額的問題

    如題,電氣管線經過梁的時候 需要一個保護套管,這個套管該怎么套?我審核人家 人家套的給排水套管,但是我覺得不對頭,因為 這個套管 我覺得應該套電氣線管敷設,這個套管只起保護作用,而穿墻套管的 做法是 還有填料防水 ,請問我說的正確么,給出合理的解釋
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣管線經過梁的時候 需要一個保護套管,這個套管 套電氣線管敷設子目是正確的;屬于電氣預埋管,不屬于給排水套管。

    2015-09-30 09:17:06 

  • 個人建議按照下面的定額

    過梁

     

    2015-09-29 08:53:28 

  • 電氣管線穿梁時候預埋鋼套管如果施工圖屬于土建工程套用鐵件定額子目;如果施工圖屬于電氣安裝工程套用電纜保護管定額子目。

    2015-09-29 09:13:31 

  • 按照電氣預埋管考慮,水電是安裝的兩個專業(yè),一般情況下,盡量采用自身定額,不要互相借用

    2015-09-30 09:26:24 

  • 電氣管線穿梁時候 預埋鋼套管 套定額的問題
    如題,電氣管線經過梁的時候 需要一個保護套管,這個套管該怎么套?我審核人家 人家套的給排水套管,但是我覺得不對頭,因為 這個套管 我覺得應該套電氣線管敷設,這個套管只起保護作用,而穿墻套管的 做法是 還有填料防水 ,請問我說的正確么,給出合理的解釋

    回復:

    你分析的基本合理;因為給排水套管敷設工藝要求、材料消耗都比電線線管敷設高,

    2015-09-30 10:40:31 