匿名用戶 2015-09-25 16:35:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 797查看 2回答
關于腳手架搭設的問題
請教一下各位大俠,有一大棚,外面部分新做剪力墻外墻和里面部分新做柱子,只澆搗混凝土不做任何裝飾,想問一下腳手架根據廣東省定額應該怎么套,外墻套綜合腳手架,里面柱子按獨立柱套單排腳手架合適嗎?問題補充:只有兩邊新做剪力墻外墻,原來的磚墻已經拆除,高度平均有6.5米
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按建筑物外圍周長乘上相應的高度,再按建筑面積工程量計算里腳手架,當高度超過3.6米時,再按房間的凈空面積計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架就要按1/2建筑面積計算了。
“只有兩邊新做剪力墻外墻,原來的磚墻已經拆除,高度平均有6.5米”計算規(guī)則也是一樣的。
2015-09-25 16:38:16
-
可按定額的(單獨裝飾)計算規(guī)則計算,因是只澆灌外墻及內柱砼,按這個較合適(見下來自定額說明,未全,建議查看定額說明,供參考)
22.2.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。
22.2.9 獨立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。
2015-09-26 09:30:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看