yiyi寶妮妮 2015-09-17 14:54:37 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 3回答
集水坑問題
筏板厚1700,頂標高是-5.8m,底標高是-7.5m,集水坑 坑底標高是-6.7,1000*1000,定義集水坑構件時,需要填坑板頂標高和坑地板厚度,,我寫的坑板頂標高是-6.7,坑地板厚度是1.7m,但是三維時發現集水坑有問題,請問我定義構件時寫的坑板頂標高對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
筏板厚1700,頂標高是-5.8m,底標高是-7.5m,集水坑 坑底標高是-6.7,1000*1000,定義集水坑構件時,需要填坑板頂標高和坑地板厚度,,我寫的坑板頂標高是-6.7,坑地板厚度是1.7m,但是三維時發現集水坑有問題,請問我定義構件時寫的坑板頂標高對嗎?
你計算的標高是正確的.不過輸入時一般輸入筏板頂標高-相應的深度,當然也是可以輸入實際標高的.所以你輸入坑板頂標高是-6.7也是可以的,是正確的.
2015-09-17 16:35:51
-
根據您的描述筏板厚度與積水坑底板厚度均為1700,除了把筏板定標高調整正確后,其實板底標高是設計給定的值。積水坑板定標高可按照設計筏板頂標高減去坑深尺寸即可
2015-09-17 16:29:41
-
親:按下圖填寫相應的數據,應該沒有問題的!
2015-09-17 16:17:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看