vip81345 2015-09-14 17:02:41 | 廣東省 其他專業 | 883查看 3回答
電氣管線敷設問題
請問實際施工當中,有沒有一種是水平線路是SCE(即吊頂內明敷設),同時豎向線路是WC(即沿墻暗敷設)的做法的?而且系統圖它管材是PC20,但是百度我查了SCE是要穿金屬管的,那么我水平線路的管材究竟還是用回PC20還是暫定一種規格的金屬管給它?系統圖如下。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最好要求設計做一個說明,畢竟吊頂內的布管你的理解是對的,使用PC肯定不行
2015-09-14 17:17:00
-
吊頂內敷設:SCE ,這是導線敷設的另一種解釋,結合系統圖,應該是穿PC20管,吊頂內和墻內暗敷。這樣才解釋的通。
2015-09-14 20:00:36
-
上述情況,水平線路的管材是用PC20。
2015-09-14 21:46:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看