  • 室外管網砂墊層問題

    DN300的管子砂墊層厚度為0.2m,這個厚度是指到管子最下邊的厚度嗎?如果要求砂墊層做到管子1/2處,那砂墊層的總厚度是0.2+0.15=0.35m嗎?砂墊層寬度是溝槽寬度嗎?另外,管子預埋挖深要加上砂護管的厚度嗎?比如挖深要1m,實際算土方量是1+0.2=1.2m嗎?之后土方量總數90%為機械挖土10%為人工挖土嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    墊層厚是指管低以下,要增加挖深。砂層寬度就是按定額規定的溝寬。若護到管半則需扣除管子所占體積。是總挖方量中90%機挖。

    2015-09-09 16:03:55 

  • 關于挖土定額是這樣規定的:

    室外管網

     了管子預埋挖深要加上砂護管的厚度的。

    2015-09-09 10:42:11 

  • 厚度是0.35m,方量要減管道所占體積