564825378@qq.com 2015-08-28 15:33:10 | 廣東省 安裝 | 2911查看 7回答
關于插座立管根數計算問題
紅色代表配電箱,黑色代表插座! 1圖中3種情況,哪個是正確的? 2系統圖中的N1 N2 N3 ,是不是每條回路都要從配電箱開始量它們的長度?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(1)按照規范插座離地面較近一般0.3米,按照設計要求FC即沿地板內敷設,即采用3;但是,如果像空調插座回路高度1.8米,并且設計是CC,即沿著頂板內敷設,那么就要從上面敷設,即采用1(2)系統中的N1、N2、N3每條回路都要從配電箱開始量它們的長度
2015-08-28 17:02:12
-
一般是第三種配管方法。
2015-08-28 16:14:45
-
關于插座立管根數計算問題:在一面墻上可以采用2,同一系統不是一面墻一般采用3,因為現在的插座一般設計距地面都不高,從地面布管要合理,一般都是從配電箱下部出線,地面敷設到相應的插座,再從插座到另外的插座。
2系統圖中的N1 N2 N3 ,是每條回路都要從配電箱開始量它們的長度,因?yàn)樗侨齻€(gè)回路。
2015-08-28 16:50:31
-
第三種是正確的,N1N2N3三個回路是分別要從配電箱出來的
2015-08-28 18:04:51
-
第3種是正確的,是一個回路,所以第3種是對的。第2種規范不允許的
2015-08-28 19:29:45
-
走墻面和天花,第一種。如果走地面和墻面,第三種。不會第二種那樣走線。
2015-08-28 19:40:47
-
關于插座立管根數計算問題?
回答:
首先要了解和知道系統圖中的N1 N2 N3 ,是指從配電箱引出三條插座回路。每條回路均采用PVC20塑料管暗放,管內穿3根BV2.5M2銅芯塑料線。所以都要從配電箱開始計算它們的長度。
正確的說,這三種畫法均和系統圖所示的要求不相符。也和規范畫法有抵觸。
2015-08-28 21:21:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看