光咣 2012-12-26 21:00:22 | 江西省 土建算量GCL2013 | 827查看 1回答
請問關于 柱、下空梁及腳手架的問題
1.如果是獨立柱要單獨算腳手架?如果柱在墻里面與墻平齊,是不是也是柱先算次腳手架,內外墻再算一次腳手架?因為先澆煮拆了架子地能砌?,是這樣么? 2.如果梁和板一起澆那這個梁就套有梁板,也不單獨計腳手架。那這根梁只搭在柱上,梁上下都是空的,就單獨算腳手架么? 謝謝各位了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果柱在墻里面與墻平齊,是不是也是柱先算次腳手架,內外墻再算一次腳手架?因為先澆煮拆了架子地能砌?,是這樣么? 如果柱子是在砌體墻里面就像你說的那樣,如果和混凝土墻一起柱子就不用單獨計算腳手架了。另外構造柱是不單獨計算的,只有框架柱是這樣的。 那這根梁只搭在柱上,梁上下都是空的,就單獨算腳手架么? 是的,你理解正確。
2012-12-27 09:09:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看