咕噠子 2015-08-18 08:25:08 | 廣東省 土建 | 1080查看 4回答
板這里沒有負筋正確嗎?
貌似一直看到的圖紙都是粱上邊有負筋,但是這里沒有,我看了一下圖紙下面的說明也是沒有說那里有沒有負筋。 第一次碰到這樣的圖紙,需不需要畫上負筋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中板是有負筋的,只是圖紙中沒有表示出了,下面圖紙的說明第七條就是說的這部分負筋。
2015-08-18 08:40:06
-
你好:從圖上看屬于單向受力的板。水平向邊支座處也應該有負筋。建議咨詢一下設計人員。
2015-08-18 08:43:15
-
負筋的配置是設計人根據結構驗算,荷載的需要配置的,不需要的就不可能配置板負筋。
這是正常的呀。
2015-08-18 08:33:36
-
那不一定,所有的梁側都有負筋的
這個要看設計要求的
給出負筋要求的,您就布置負筋
沒有負筋要求的,就不要布置
2015-08-18 08:32:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看