匿名用戶 2015-08-17 23:48:21 | 廣東省 土建 | 2549查看 2回答
廣東斜屋面模板高度、混凝土澆筑定額疑問
一、廣東定額里沒有提到斜屋面模板高度計算到哪里,只有個亭面板算的檐口,此亭面板應該不是指斜屋面吧,因為章節有說明斜板要增加相應的消耗量,沒有提到斜板的高度計算。還有斜屋面水平梁是否要按不同的高度計算每條梁模板。另外斜板模板要增加相應的消耗量,斜梁模板是否也一同計算。 二、“3、地下室底板的梁并入底板混凝土計算?!? 如果沒有地下室,首層底板的梁混凝土也是并入底板混凝土嗎? 三、“5、搗制混凝土斜板套用混凝土板子目,坡度在11°19′至26°34′時,人工消耗量增加15%;超過26°34′時,人工消耗量增加20%。” 斜屋面斜梁與水平梁是否一同按斜板乘相應系數。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、廣東定額里沒有提到斜屋面模板高度計算到哪里,只有個亭面板算的檐口,此亭面板應該不是指斜屋面吧,因為章節有說明斜板要增加相應的消耗量,沒有提到斜板的高度計算。還有斜屋面水平梁是否要按不同的高度計算每條梁模板。另外斜板模板要增加相應的消耗量,斜梁模板是否也一同計算。 二、“3、地下室底板的梁并入底板混凝土計算?!?如果沒有地下室,首層底板的梁混凝土也是并入底板混凝土嗎? 三、“5、搗制混凝土斜板套用混凝土板子目,坡度在11°19′至26°34′時,人工消耗量增加15%;超過26°34′時,人工消耗量增加20%?!?斜屋面斜梁與水平梁是否一同按斜板乘相應系數。
回答:
1、依據章說明第八條要求,無論你斜屋面模板高度是多大,都必須按照說明的要求,根據斜板高度與寬度計算出相應的坡度值,然后根據相應的坡度值只進行相應項目消耗量的調整,結構斜梁模板消耗量的調整也是要參照此原則;
2、關于首層底板梁的混凝土計算,依據混凝土工程量的計算規則,首層結構梁的混凝土要單獨計算列項,首層板混凝土則按照相應的混凝土計算規則計入單獨板內;
3、關于斜板混凝土澆筑子目的相關消耗量調整,其調整原則同模板工程是一致的。對于斜梁混凝土澆筑相關消耗量調整也是參照斜板調整原則執行,套用的基本子目為水平梁。
2015-08-18 09:39:37
-
一、板(斜板)模板一樣按接觸面計算;梁應分不同高度分別計;斜板、與平板分別計算(套價分別套)
二、無地下室的底板梁具體看圖紙,一般可按基礎梁設置
三、入有梁板
以上僅供參考
2015-08-18 08:13:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看