~THX~ 2012-12-27 10:11:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 6回答
這種連梁應該怎么布置
請大家看圖...該連梁不在墻上,而是在墻于墻或者墻柱與墻柱之間的連接,這種情況應該如何布置呢? 第一張圖片是原圖 第二張圖片我是從兩端墻一直拉通畫上去 第三張圖片我是只從中間畫 我應該采取哪種方法呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種連梁 相當于框架梁,布置時只要布置到兩端垂直方向軸線的交點上,切不可只布置到暗柱的內邊,因為這樣會影響到板筋的計算結果。
2012-12-27 10:36:46
-
我應該采取哪種方法呢? 第3張
2012-12-27 10:16:00
-
第三張圖示正確的,第二張圖是錯誤的。
2012-12-27 10:13:37
-
第三張圖是正確的繪制方法,連梁在布置時,系統默認的可能不是直線繪制,所以在選擇布置方式是選擇直線繪制(類似于梁的繪制方法)
2012-12-27 12:35:29
-
應該采取第三種方法繪制
2012-12-27 14:14:29
-
第二種方法正確,連梁存在的三種情況是:1.門窗上方 2.洞口上方 3.砌體墻上方
2012-12-27 16:30:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看