阿杰 2015-08-13 20:51:05 | 廣東省 安裝 | 1444查看 9回答
請問如圖所示這個雙控開關是多少根線呢
請問如圖所示這個雙控開關是多少根線呢 到開關這個部位是否為三根線。還是?這是雙控單聯還是雙控雙聯開關呢
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納開關是雙控單聯開關,進開關的線是三根,一根控制線,一根火線,一根是消防強啟線,圖上帶E為應急燈,所以進入燈的有一根零線,一根控制線(火線),還有一根接地線,強啟線平時不帶電,平時單聯雙控開關作為單聯單控開關使用,在發生火警消防強啟時帶電,此時開關無論是開或關,應急燈保持常亮,見下圖。
2015-08-14 09:45:12
-
看不太清楚,你那粗線擋住了,應該是三根
2015-08-13 20:54:09
-
從圖中可以看出是三根線
2015-08-13 20:58:29
-
剛遇到過這個問題, 這個開關是雙控單聯開關,進開關的線是三根, 圖上好像是應急燈,所以進入燈內的有一根長火,一根零線,一根控制線(火線),還有一根接地線。 如果開關在燈的兩端,那么經過燈的線會再增加兩根,
2015-08-13 23:49:18
-
圖中所示這個為雙控單聯開關是接3根線,接線圖
2015-08-13 21:09:53
-
你好:這是雙控單聯開關控制的應急燈,開關處是三根線,進入開關一根正常的火線,一根強啟的火線另一根是燈的控制線。
2015-08-14 07:57:34
-
是雙控單聯開關,三根線
2015-08-13 21:36:35
-
開關是雙控單聯開關,進開關的線是三根,一根控制線和兩根雙控開關之間的連接線, 圖上帶E為應急燈,所以進入燈內的有一根長火,一根零線,一根控制線(火線),還有一根接地線。 一般接地線可以不穿,控制線(火線)也就是進入開關的那根火線,用來控制燈的,雙控開關之間的連接線是兩根線,連接兩個開關,中間不斷開,長火線是不經過開關控制的,帶應
2015-08-14 00:01:09
-
這是雙控單聯開關是三根線,
2015-08-14 09:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看