重慶快樂無極 2015-08-13 15:21:08 | 重慶市 其他專業 | 1595查看 1回答
消防系統接地利用大樓綜合接地裝置作為其接地極,設獨立引下線如何理解
設計說明中是這樣寫的:消防系統接地利用大樓綜合接地裝置作為其接地極,設獨立引下線,引下線采用BV-1x35mm?-PC40。要求其綜合接地電阻小于1歐姆。請問這句話應該怎樣理解?哪些設備需要引下線。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主要是消防報警系統主機和消防控制室內如果有防靜電地板,需要接地。目的為防止感應雷之類的高電壓入侵,因為報警主機內設置有浪涌保護器。不過電氣設計中一般消防控制室內設計有局部等電位端子箱,把接地線連接到端子箱既可。一般設計中,防雷接地電阻不小大于4歐姆,弱電共用接地體不大于1
2015-08-13 16:50:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看