  • 熱鍍鋅鋼管可以和無縫鋼管接在一起嗎?

    空調冷凍水系統中中,設計說明大于等于DN80的用無縫鋼管,小于DN80用鍍鋅鋼管,如果這樣的話,那不是施工的時候會經常換管,焊接也很麻煩。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這樣設計是有理由的:大管徑焊接保障施工方便及工程質量,小管徑采用鍍鋅鋼管連接中可焊接連接主管道,支管采用絲接,例如:連接風機盤管的DN20管道,絲接還是方便可行的。另關于鍍鋅鋼管焊接后防腐問題,確實是個矛盾,實際操作中好多時候不具備操作性,我也曾遇到焊接后要求我二次鍍鋅的監理,我就問他一句:請問怎么二次鍍鋅?如果刷漆,請問六米管道,如何保證?對于空調系統,大部分主管道采用了無縫或者焊接管道,且系統中多出設置Y型過濾器,主管道采用無縫鋼管,支管采用鍍鋅鋼管,正常!

    2015-08-05 09:49:33 

  • 空調冷凍水系統中中,設計說明大于等于DN80的用無縫鋼管,小于DN80用鍍鋅鋼管,施工的時候會經常換管,焊接也不麻煩。熱鍍鋅鋼管可以和無縫鋼管連接在一起。

    2015-08-03 18:26:39 

  • 按設計要求施工非常正常不麻煩。

    2015-08-03 20:39:38 

  • 大管徑,一般是主管,小管徑一般是支管,二者之間連接也是比較方便的,也有那種變徑接頭或者自己焊接制作。供參考

    2015-08-04 09:24:48 

  • 按圖施工是不變的真理.鍍鋅鋼管是不允許焊接的,與無縫管碰頭時可先焊一同徑短絲,然后用活節與鍍鋅管連接[施工方法供參考].

    2015-08-04 09:06:11 