均壓環跟避雷網的區別!!不是屋面的避雷網(避雷帶)
一棟高層樓內的避雷施工需要做的是均壓環、引下線、預留等電位、柱與主筋焊接就行了嗎?這樣一個標準層就能形成一個通路嗎??比如我預留的等電位是在核心筒內,均壓環與引下線僅僅的外墻四周的話,等電位就近與鋼筋焊接完能達到通路要求嗎????。還有圖片里30米以上叫避雷帶,以下叫均壓環,這個該怎么理解和區別???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
均壓環是敷設于建筑的每層板的外圈梁內,主要是用于防側面雷擊用的,對建筑的側面部分進行防雷擊保護,而避雷網則是安裝于建筑的最高處且凸出于建筑頂面的位置,用于保護建筑屋頂部分的防雷頂面[正面]部分的,其保護的部分不同但作用一樣都是避建筑受雷擊的作用。當然只有此二項是不夠的,其整個防雷系統中還有引下線、地極網等部分才能構成一個完整的防雷系統。
2015-07-29 11:54:22
-
截圖已說明30米下設均壓環,以上按說明(或大樣)設置
2015-07-29 08:00:17
-
具體的還要看圖紙說明,你給的連接示意圖是對的。
2015-07-29 08:15:56
-
以上是正確的。均壓環利用圈梁的鋼筋敷設。30米以上的避雷帶用-40*4的鍍鋅扁鋼敷設。
2015-07-29 07:28:37
-
先查圖紙,看設計要求,然后再查對應規范、圖集要求施工
2015-07-29 07:37:09