匿名用戶 2013-01-08 17:10:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 4回答
其它鋼筋里面設置的箍筋為什么要加8*D?
請教各位老師我在其它鋼筋里面設置的箍筋為什么要加8*D?。浚ㄒ妶D)再說11G圖集的保護層不是算到鋼筋外皮了嗎?為什么還要加呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先告訴你8d是按箍筋外皮計算的調整長度,如果按中心線計算就應該是4d。在鋼筋算量軟件里的箍筋按外皮計算時,它在計算時先計算了按主筋外圍尺寸的長度,也就是按箍筋里皮尺寸的長度,少算了四個角,每個角兩個面,一個面等于箍筋的直徑d,四個角等于8d,因此它的計算公式后面加了個8d。當然,你可以自己設置按外皮計算還是按中心線計算,還可以自己根據需要設置鋼筋調整長度值。
2013-01-08 17:23:33
-
378和1674是梁或柱的截面減去2倍的保護層后的尺寸,這個尺寸是縱筋外邊之間的距離,是箍筋內邊之間的距離,而規則是按鋼筋的外皮線計算的,每個角加2倍的箍筋直徑,4個角加8*d。 這是03G的要求。11G則不需要加。可以查看工程設置中,是選擇了哪個規則。
2013-01-08 17:20:27
-
你看看是不是你在建工程的時候設置設錯了呢
2013-01-08 17:31:49
-
這是因為彎鉤設置里箍筋尺寸不是選擇的按外皮尺寸計算。
2013-01-08 17:20:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看