諾菲戈 2015-07-28 11:11:51 | 上海市 安裝 | 1231查看 5回答
照明線路的問題
如圖,應急照明箱RFEL的系統圖,回路E1的出線是WDZANBYJ-2×2.5+E2.5。而在照明平面圖中,RFEL的E1出線,標注了4根、5根等不同的芯線數量。那么問題是,在實際施工以及算量時,如果按照系統圖的配線型號WDZANBYJ-2×2.5+E2.5(應該是三芯電纜),4根或5根配線怎么處理,穿2根電纜嗎?問題補充:我的問題重點不是幾根線,而是系統圖和平面圖對于出線規格描述不一致,系統圖給出的是三芯電纜(2×2.5+E2.5),而平面圖中則應該是單芯線。那么在施工或算量時怎么處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:WDZANBYJ-這型號是電線不是電纜,是電線你的問題就解決了。
2015-07-28 16:10:58
-
是不是單股線,不是看規格2×2.5+E2.5而是要看WDZANBYJ還是WDZAN-YJV來決定。
2015-07-29 09:15:29
-
出線4跟是正確的,系統圖WDZANBYJ-2×2.5+E2.5,還有一根WDZANBYJ-1×2.5的強制點亮線,5根是開關的一根控制線,平面圖線的根數正確,到單聯開關就是2根
2015-07-28 13:35:42
-
若是要算的很仔細,就要分段計算,配電箱出來是四根的,常用火線+零線+接地線+備用火線,火災強制點亮應該是就地設置一個單聯雙控開關,到該開關為常用和備用火線,出一根到受控?zé)艟呖刂凭€,水平管路若有相交,累計加入即可。第一個系統圖就是這么顯示的,然后結合平面分段計算匯總就好。
2015-07-28 15:17:55
-
用廣聯達線路標示識別可以識別到四根五根及多根線路,手算的話就分段計算
2015-07-28 15:34:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看