匿名用戶 2015-07-27 12:04:07 | 廣東省 其他專業 | 801查看 1回答
線路手算問題
如下圖,手算線路,三根大紅線為原CAD設計圖紙,三根細紫色線為手算多段線。問題一,【1】處是不是沿著墻面拉線還是沿著原有設計線路按開關外邊走線。問題二【2】處多段線是不是要拉到開關與墻相接的墻面還是到電器前端處就可以,問題三【3】處配電箱出線的起點是不是從與墻面相交的中點走起,還是配電箱外面中心線的中點。。。雖然都有誤差,或者誤差少少,但是我是想知道一個比較精準的計算規則,免得下次面試又啞口無言了,,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1】處是不是沿著墻面拉線還是沿著原有設計線路按開關外邊走線 按墻體中心
。問題二【2】處多段線是不是要拉到開關與墻相接的墻面還是到電器前端處就可以,插座與墻連接的墻體中心
問題三【3】處配電箱出線的起點是不是從與墻面相交的中點走起,還是配電箱外面中心線的中點。。。配電箱與墻體連接的墻體中心
2015-07-27 12:56:29