dragonboy261 2015-07-23 14:08:47 | 重慶市 安裝 | 7652查看 4回答
屋頂消防水箱安裝套定額
重慶地區,成品不銹鋼消防水箱安裝是不是應該套第三章第四冊中的“水箱安裝”子目,如果是,那么水箱容積是以有效容積為準還是水箱的長*寬*高為準呢?如果不套用上述定額,那該執行哪一條定額呢?先謝謝大家的解答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納重慶地區,成品不銹鋼消防水箱安裝是應該套第三章第四冊中的“水箱安裝”子目,如果是,那么水箱容積是以有效容積為準,不是水箱的長*寬*高為準的。
2015-07-23 15:19:06
-
成品不銹鋼消防水箱安裝應該套用消防系統中的室內消火栓或室內消栓箱定額子目,與水箱無關,水箱是密閉可盛水的,所以有容積之稱,消火栓箱是一個外罩用于裝飾用的,只能用臺做單位,不是一回事。
2015-07-24 09:14:36
-
應該就是套用水箱子目下的安裝,一般制作都是廠家包制作安裝的,我們只需要套安裝,按照對應容量定額下添加水箱主材,計入即可。
2015-07-26 14:54:34
-
重慶地區,成品不銹鋼消防水箱安裝是應該套第三章第四冊中的“水箱安裝”子目,另外水箱容積是以水箱設計容積來計算,如果沒有標明設計容積,以長*寬*高來計算的
2015-07-25 16:26:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看