ken 2015-07-21 10:31:15 | 廣東省 其他專業 | 2154查看 5回答
關于馬凳筋問題
圖紙只注明地下室頂板(160厚)以及車道板(250厚)的馬凳筋未注明筏板的馬凳筋,筏板厚度最厚為1.3米最薄0.3米請問這個馬凳筋如何考慮,筏板的拉筋圖紙也未注明,請問1.3米厚的筏板需要布置拉筋嗎?做預算,最后不要搬出長篇大論以及廣東通病手冊這些我都知道。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
馬鐙是施工組織設計里考慮的,設計圖紙中都不會給出,這個不是受力筋只是施工用措施筋,所以設計都不給的,做預算應該是按施組,沒有的話可以先按經驗數據4kg/m3估算
2015-07-21 11:12:45
-
關于馬凳筋問題
.固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
2015-07-21 11:11:03
-
你好:設計圖紙有的安設計圖紙,沒有的安施工組織設置。
2015-07-21 11:09:07
-
你好。筏板沒注明馬鐙筋1.按照筏板的同直徑鋼筋采用軟件里工字形的那種間距是1米,高度是筏板厚度減保護層減3根直徑的鋼筋,2.你們廣州定額有沒有筏板基礎馬鐙筋的含量,有的話執行定額也行,河北省定額有含量,4.前面的辦法解決不了就只有出簽證解決了,
2015-07-21 11:21:15
-
圖紙只注明地下室頂板(160厚)以及車道板(250厚)的馬凳筋未注明筏板的馬凳筋,筏板厚度最厚為1.3米最薄0.3米請問這個馬凳筋如何考慮,筏板的拉筋圖紙也未注明,請問1.3米厚的筏板需要布置拉筋嗎?
末注明筏板的馬凳筋,筏板厚度最厚為1.3米最薄0.3米,這個馬凳筋可以按比主筋小一規格,按平均厚度考慮高度,間距按1~1.5米考慮,根據實際的筏板鋼筋直徑以能保證鋼筋不變形為原則,來確定間距.(一般可以按1米左右布置.采用I型時,下角處長按150,頂部長度按200,垂直高按筏板厚減保護層再減面層的鋼筋直徑考慮即可.)1.3米的筏板如果圖紙中沒有設計拉筋,就不布置,設計有拉筋時就布置.
2015-07-21 11:27:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看