蒲公英的約定 2015-07-20 22:42:58 | 廣東省 土建 | 2337查看 1回答
關于剪力墻約束邊緣構件是否按暗柱設置還是用剪力墻構件設置
說明中說剪力墻約束邊緣構件入v/2區域,其拉筋為A12@100*200,豎向及水平分布筋同墻身配筋大樣。在設置是,想請問約束邊緣構件入v/2區域部分是用暗柱構件去設置,還是剪力墻構件去設置。。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
1、用暗柱來定義。在軟件中有兩種處理方法。一種是定義暗柱,另一種是定義參數化暗柱。
2015-07-21 08:02:14
-
剪力墻和梁交接處設暗柱,這個暗柱是用暗柱定義還是約束邊緣構件定義?
2022-04-02 16:33:28 補充樓梯的梯梁要布置這個暗柱嗎?這個位置沒有梯柱的已經搭到剪力墻了,如果要的話是不是按下面梁寬大的設置暗柱
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看