雨姍 2015-07-14 11:33:25 | 河南省 安裝 | 1057查看 3回答
消防安裝問題
1.噴淋頭是DN15的,可是連接噴淋的橫管是DN25的,請問連接DN25與噴頭的立管應按多少計算?2自動噴淋系統的調試控制裝置調適點數是否按照噴頭數量557選擇500點以上。3自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統、分別不同點數以‘系統’為計量單位,其點數按照多線制與總線制報警器的點數計算。是說各種溫感、煙感、報警接口、報警按鈕的實際數量計算點數,是各自按一個系統,還是按點數計算一各系統。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖片是建設部定額全統安裝工程預算定額解釋。
2015-07-14 22:04:28
-
1.噴淋頭是DN15的,可是連接噴淋的橫管是DN25的,請問連接DN25與噴頭的立管應按多少計算?圖紙沒有標注按0.5米計算
2自動噴淋系統的調試控制裝置調適點數是否按照噴頭數量557選擇500點以上。對,大于500點
3自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統、分別不同點數以‘系統’為計量單位,其點數按照多線制與總線制報警器的點數計算。是說各種溫感、煙感、報警接口、報警按鈕的實際數量計算點數,是各自按一個系統,還是按點數計算一各系統。
按所有點數計算系統
2015-07-14 11:54:55
-
1、噴淋頭是DN15的,可是連接噴淋的橫管是DN25的,請問連接DN25與噴頭的立管應按多少計算?
圖紙沒有標注的話。預算地下室部分你可以DN25按0.5米計算,住宅部分你可以按0.2米計算; 結算的話,按現場實際施工長度計算。
2、自動噴淋系統的調試控制裝置調適點數是否按照噴頭數量557選擇500點以上。
可以按大于500點計算,新計算規則有變化。
3、自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統、分別不同點數以‘系統’為計量單位,其點數按照多線制與總線制報警器的點數計算。
是指按溫感、煙感、報警接口、報警按鈕、輸入輸出模塊實際點數的總和數量計算,按一個報警系統調試套相應定額。