鳳鳳 2015-07-05 15:20:54 | 重慶市 安裝 | 2429查看 4回答
電纜、電線工程量的計算問題?
請問WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計算工程量時是否單根長度乘以4? 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯聚乙烯絕緣控制電纜,計算工程量時單根長度是否乘以3?WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電纜,計算工程量時候是否單根長度乘以2?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、請問WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計算工程量時是否單根長度乘以4?
答:是4根電線,要乘以4.
二、3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯聚乙烯絕緣控制電纜,計算工程量時單根長度是否乘以3?
答:是3根7芯控制電纜,所以要乘以3
三、WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電線,計算工程量時候是否單根長度乘以2?
答:是2根電線,所以要乘以2
2015-07-06 08:44:02
-
計算電纜是不用乘里面的根數的,WDZN-BYJ -(2×4.0)說明這根電纜里面有2根截面為4.0平方毫米的電線,但是我們算的是電纜,2是一根電纜里面包含的電線;
計算電線的話就要乘以根數
2015-07-05 21:55:43
-
WDZN-RYJ(F) -4×(1×1.5) 銅芯輻照交聯無鹵低煙阻燃耐火聚乙烯絕緣軟電線 ,計算工程量時是單根長度乘以4; 3WDZN-KYJ(F)E-7×1.5無鹵低煙阻燃耐火輻照交聯聚乙烯絕緣控制電纜,計算工程量時單根長度乘以3;WDZN-BYJ -(2×4.0)銅芯交聯無鹵低煙阻燃聚乙烯絕緣電纜,計算工程量時候不是單根長度乘以2,按單根長度計算。
2015-07-06 07:46:53
-
你做的都對,電線和電纜的卻別在于表示方式,別把低煙無鹵弄得那么復雜,想象成BV3*2.5、YJV4*95+1*50 .這樣是不是玖簡單了,前面加數字例如2-YJV4*95+1*50 .就是兩根電纜,系數乘以2.
2015-07-06 11:26:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看