檢查井高度如何調整?
河南地區:假設污水檢查井(D800的管徑),埋深為5m,定額子目對應的600—800的管徑井深為3m,調整檢查井的高度,用下面哪個子目?定額說明里面有這樣一句話:當井深不同時,除定額中列有增(減)調整項目外,均按非定型中井筒砌筑定額進行調整不是太理解。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額說明里面有這樣一句話:“當井深不同時,除定額中列有增(減)調整項目外,均按非定型中井筒砌筑定額進行調整”不是太理解。
理解:定型井除定額中列有增(減)調整項目以外的,均按非定型中井筒砌筑定額進行調整。定型井定額子母列出的是5-1688;5-1689;5-1690;5-1691,(定額中列有增(減)調整項目)。以外的均按非定型中井筒砌筑定額進行調整。
2015-07-06 10:25:53
-
當井深不同時,除定額中列有增(減)調整項目外,均按非定型中井筒砌筑定額進行調整,你這個工程就可以套5-2009子目調整。
2015-07-04 17:58:22
-
假設污水檢查井(D800的管徑),埋深為5m,定額子目對應的600—800的管徑井深為3m,套一個“600—800的管徑井深為3m”定額,再套一個“非定型 每增0.5m”定額子目,子母乘以4調整即可【因為静總?m,套一個3m深子母后還差2m,所以再套一個“非定型 每增0.5m”子母,子母乘以4即調整2m深度】。
定額說明里面有這樣一句話:“當井深不同時,除定額中列有增(減)調整項目外,均按非定型中井筒砌筑定額”意思是說套定型井子母后再套“非定型井調整子母進行深度調整”的意思。
2015-07-04 19:52:20
-
定型井再套取每增加的子目乘以增加的節數;非定型井就按砌筑高度比例調整含量,比如3米定額子目磚含量是2立方,那么5米井深的磚含量就是5/3*2=3.33立方。
2015-07-05 11:22:06