怪史難看 2015-06-24 12:02:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 4回答
基礎梁畫鋼筋遇樁時是直接畫還是打斷
目前我正在畫基礎梁,另外有樁,比如說是JL1同時要穿過三根樁,那么我是直接畫過去,還是在每根樁的位置打斷呢,因為這樣算出來的鋼筋量是不一樣的,請各位老師做解答,請介紹施工規(guī)范和鋼筋規(guī)范。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你就直接畫過去就好了,沒有必要打斷,然后原位標注時看看是幾夸,是不是基座都不要緊的,最后軟件是直接扣掉減去的。這個是廣聯(lián)達培訓的時候特意說過的。你如果用CAD導圖你就知道了,是一樣的。望采納,謝謝。
2015-06-24 13:08:18
-
你好:按設計圖紙直接畫即可,然后提取梁跨即可。
2015-06-24 12:09:31
-
你好:建議看一下圖紙設計的基礎梁是幾跨??纯椿A梁是不是以承臺為支座的,如果是以柱子為支座的就要畫通長。
2015-06-24 12:05:14
-
目前我正在畫基礎梁,另外有樁,比如說是JL1同時要穿過三根樁,那么我是直接畫過去,還是在每根樁的位置打斷呢,因為這樣算出來的鋼筋量是不一樣的,
畫基礎梁另外有樁,那么在畫基礎梁時,直接畫過去,畫通,在樁基上的梁它的實際結構是承臺類的基礎梁.是應一個整體的承臺.
2015-06-24 12:36:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看