135****5461 2015-06-10 12:02:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 4回答
承臺三層鋼筋 ,中間層應該如何布置
中間層鋼筋沒有彎折,能否也像筏板那樣可布置中間層鋼筋呢, 各位高手回答請附圖,謝了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這個中間筋是溫度筋
1.如果承臺沒有面筋,可以用承臺面筋輸入。
2.如果承臺有面筋,沒有面筋側面封邊筋,可以設置2個承臺單元分別輸入。2個單元的總高度要等于承臺和高度。(承臺中有電梯井、集水坑等這種方法不行)
3.如果承臺面筋、底筋、側面封邊筋都有,只有將圖形導出后單獨輸入中間筋或者用其它鋼筋輸入。
2015-06-10 15:53:07
-
看上圖是筏板內承臺,可用承臺面筋輸入設置(看圖面筋是筏板面筋,故可用承臺面筋設置中間鋼筋)
2015-06-10 14:06:41
-
2015-06-10 14:06:39
-
需要增加中間層筋時,可以在其他鋼筋項中編輯。
2015-06-10 15:50:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看